循环水缓蚀阻垢剂的未来前景分析
水乃生命之源,相信很多人,生物等都离不开它。它是我们维持生命和生态的资源之一。是无可替代的。现在“水”俨然已成为了国际竞争资源。我国虽然地大物博,人口众多,但淡水资源短缺是不争的事实,目前,这已成为制约我国未来经济发展的重要因素之一。 循环水缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂是水处理药剂发展中必不可少的因素。它能与水混溶,且无毒,无污染,化学稳定性及耐温性极好,在200℃下仍有良好的阻垢效果。它含有有机多元膦酸,属阴极型缓蚀剂,缓蚀率高3~5倍。对我们严重缺乏水资源的国家来说,会越来越重视水资源的循环性。 缓蚀阻垢剂价格正处于上升阶段,同样也是水资源面临的有一难题。目前位置,世界各个国家的水价都在不断攀升中,水处理行业俨然已成为21世纪最有前景法产业。 据了解,EDTMPS是用于循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无氰电镀的络合剂、纺织印染行业螯合剂和氧漂稳定剂。在循环冷却水中单独投加时,一般剂量2~10mg/L。按照每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可,使用时注意排污,要求每小时排污一次,每次5~10秒,如锅炉带垢运行可加大药剂用量,勤排污,运行10~2
空调冷却循环水系统设计相关
民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集, 气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空