220kV变电站防雷接地设计探讨
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
移动通信基站防雷设计规范
移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系