实验室建设废气处理系统设计
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
实验室装修设计标准_中南
关于实验室的装修标准,不同用途的实验室,装修的标准也不一样。结合对不同专业用途实验室在行业标准基础上,更加注重实验室的舒适度、环保性和耐用性。 实验室装修设计依据相关规范 (1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2010) (2)《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) (3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010) (4)《洁净厂房设计规范》(GB50073-2010) (5)《建筑设计防火规范》(GB50016—2010) (6)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2010) 实验室装修施工依据相关规范 (1)《临床实验室设计总则》(GB/T
石油化工实验室建设标准_中南
石油化工实验室规划设计建设选址标准: 1)应具有水源、电源、信息交换、消防安全保障的条件及措施。 2) 应避开噪声、振动、电磁干扰和其它污染源,或采取相应的保护措施。对工作自身产生的上述危害,亦应采取相应的环境保护措施,防止对周围环境的影响。 石油化工实验室建筑装修要求 1) 规划面积指标应按 《科研建筑工程规划面积指标》和《石油化工中心化验室设计规范》SH/T3103-2009的规定执行。油化实验室分简化分析室、色谱分析室,面积不宜低于40m ,净高不宜低于2.8Om ,设置空气调节时,不应低于2.4m ,窗台高度一般应≥0.9m ,房间窗地面积比不应小于 1:6。 2) 应配置相应的贮藏室,储藏室应设置在背光通风的位置,不应留太多窗,最好居高布置,窗下沿距地面2m 为宜。油化实验室应考虑紧急疏散的问题,实验室门宽度不应小于1m 并设有安全门,高度
微生物实验室装修标准_中南
微生物实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温培养室和普通实验室六部分组成。这些房间的共同特点是地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器和设备的陈设简洁,便于打扫卫生。 微生物实验室基本要求 1、准备室准备室用于配制培养基和样品处理等。室内设有试剂柜、存放器具或材料的专柜、实验台、电炉、冰箱和上下水道、电源等。 2、洗涤室洗涤室用于洗刷器皿等。由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物。因此,在条件允许的情况下,设置洗涤室。室内应备有加热器、蒸锅,洗刷器皿用的盆、桶等,还应有各种瓶刷、去污粉、肥皂、洗衣粉等。 3、灭菌室灭菌室主要用于培养基的灭菌和各种器具的灭菌,室内应备有高压蒸汽灭菌器、烘箱等灭菌设备及设施。 4、无菌室无菌室也称接种室,是系统接种、纯化菌种等无菌操作的专用实验室。在微生物中,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要