地暖设计与施工技术要求
地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙
技术交底及施工图会审基本要求
1 技术交底及施工图会审的准备工作1.1 开发设计部经办设计工程师负责督促设计单位做好技术交底的书面文件,内容应包括: 1) 设计意图的介绍; 2) 新结构、新材料、新工艺、新技术的施工技术要求; 3) 重要部位、特殊过程对施工质量有何特殊要求。1.2 分别要求监理单位以总监理师为首、施工单位以技术负责人为首,组织各专业工程师逐张审阅施工图纸,分专业形成书面的审阅意见。1.3 工程部各专业工程师必须逐张审阅全部施工图纸,分专业形成书面的审阅意见。如根据工期和人员情况不允许进行公司内部的施工图审查,经工程部经理申请,由工程总监负责组织外聘技术专家进行审查。2 施工图会审的重点内容 a) 发现设计图纸不符合工程建设国家标准、规范的问题并研究解决办法。 b) 发现设计图纸及说明不完整、不清楚、不明确或有错误及互相矛盾的地方,纠正图中尺寸、坐标、标高的局部差错; c) 解决建筑、结构、装修、给排水、
关于净化空调系统的施工技术要求
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
净化空调系统的施工技术要求
