对于标高的建议~~~~~~~~~~
本帖最后由 linsenwd 于 2014-9-23 17:17 编辑 1. 天正单注标高 标在管线上的时候,如果管线的标高变了,那么单注标高就随管线的标高改变。所以很多时候标高会莫名其妙变成±0.00,其实就是这个原因。希望新版本多一个选择,标注默认不随管线标高改变而改变。2. 天正室外 管网埋深真心不太稳定,第二次计算的时候会随着部分跌水井的跌水高度受影响,造成埋深偏大。3. 管网埋深偶尔在检查井管道变径的时候出错,造成出水管比入水管的标高还要高。4. 新消规有 旋流防止器,希望新版增加此附件。望稳定啊,每次用室外绘图都要重新检查。 还有新版本什么时候出?@kobe_bryant24
对于梁高的取值的重新见解
在结构手册和各种参考书中,梁高视荷载情况一般取跨度的1/8~1/18,这样的范围很大,主要靠设计人员自己的经验判断,设计随意性较大,且不一定是最经济的。 本人根据大量的计算数据,摸索出了一个经验公式,在采用二级钢筋作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25可取靠近4.6的经验值。 在设计中,各位可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。 梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。 最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。 大家在设计中可以尝试一下上述经验公式,当然梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他