这些电气二次问题,你懂几个?
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
需要专业电气绘图的朋友,亲进
专业电气绘图软件PCSchematic Automation程序及视频教程free申请 比思电子有限公司分别于 2009 及 2011 年成功推出 PADS PCB 及 CAM350 视频电子教程后, 受到广大用户欢迎 ,截止目前赠送量已达到上万份且数量仍在不断增加中。为了继续回馈这 22 年来一直关注和支持我们 KGS 以及 PCSchematic Automation 软件发展的业内同仁们,2011 年中我们继续推出 PCSchematic 电气绘图设计软件多媒体 DVD 电子教程 (含试用版或学生教学版), 献给所有电气,电力,自动化控制的相关工作者及教师和学生。本教程以一个电机正反转的电路为例子,包括主回路和控制电路,介绍了软件的基本功能,比如画出电势线,添加标准符号,使用产品数据库,自动生成机械布置图,自动生成清单等。在教程中也包含了一些编辑功能和操作小技巧,非常适合初学者学习和练习。 DVD申请地址:www.pcschematic.com.c