电气二次设备更新后的回路阻抗匹配问题
摘要:针对电气二次回路设备更新后,由于新、旧电气元件的内阻不同,造成的二次保护、信号回路的拒动和误动问题,通过二次回路阻抗匹配的分析,对原典型设计的修改,提高二次回路动作可靠性。关键词:内阻;阻抗匹配;电流;电压;拒动;正文:现在电气一次设备和二次设备的更新改造较多,就更新设备本身而言,新设备要比旧设备有性能先进,操作简单,安全可靠,使用寿命长等优点。但在电力系统继电保护的二次回路设备更新后,发现更新设备后的二次回路有保护拒动的现象。为此,对出现问题的回路进行了检查和分析,并进行了相应的改动,避免了保护拒动现象的发生,保证了继电保护的正确动作。1、 发现的问题与检查分析1.1 发现的问题2003年12月5日,总变电所值班员通知电气试验班:总变电所6KVⅠ段母线接地,中央信号屏发出的光字牌信号为“6KVⅠ段母线接地”,该信号正确,而还应发出的“掉牌未复归”信号却未正确发出。1.2 中央信号回路的检查与分析试验班工作人员到现场后,查明“掉牌未复归”信号未正确发出的直接原因为6KVⅠ段母线绝缘监察信号回路中的电流