便携式直流高压发生器检定要求
便携式直流高压发生器是直流耐压试验常用设备,用来检测电力设备或者器件的电气绝缘强度和泄漏电流。主要适用于对变压器、发电机、氧化锌避雷器、电力电缆等高压电气设备进行直流耐压试验。为了保证试验结果的准确性和仪器的正常使用,需要对试验仪器仪表按照国家规定的检定周期进行检定。1.检定周期规定 直流高压发生器的检定周期为1年。使用频繁和降级使用的直流高压发生器(包括超差后进行了误差调整的直流高压发生器),检定周期应缩短为半年。连续两个检定周期检定合格的,误差变化不大于允许误差的1/3的直流高压发生器,检定周期可延长到2年。2.通用技术要求 (1)外观 便携式直流高压发生器外观应完好,应有专用接地端子.且有明显接地标识,各种调节旋钮、按键灵活可靠,高压倍压部分具有良好密封性和防潮性。 直流高压发生器铭牌上应明确标出产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期、准确度等级、额定电压等。 (2)输出电压纹波因数 直流高压发生器输出电压的纹波因数应小于1% (3) 电
对直流系统接地故障的分析与处理
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
直流系统接地故障的分析与处理
1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <