剩余电流动作保护装置的应用
剩余电流动作保护装置的应用连理枝 摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。 关键词 剩余电流动作保护器 适用范围 剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。1 三大类接地系统及其对RCD的适应性1.1 IT接地系统 IT系统为中性点不接地或经一高电阻接地的系统,如图1所示。电气设备的外露导电部分通过保护线接地。IT系统一般用于要求高的用电场所。在发生单相接地故障时,接地电流很小,产生电火花的能量也很小。只是当一相接地(短路),而人体又触及另一相时,由于单相接地使未接地两相电压升至接近
浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用
1.1 选择额定剩余动作电流IAn 正确合理地选择RCD的额定剩余动作电流非常重要,一方面在发生触电或泄漏电流超过额定值时,RCD应可靠动作。另一方面,RCD在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。RCD的额定剩余动作电流应注意以下事项。 1.1.1 对于手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备,应选用额定剩余动作电流不大于30m A的迅速动作型(一般型)RCD。 1.1.2 为保证供电系统可靠运行,额定剩余动作电流应躲过系统正常漏电电流。用于单台用电设备保护时,应留有一定裕量,适应以后设备老化绝缘降低以及季节变化等引起的泄漏电流增大,选用的RcD的额定剩余不动作电流I△no应不小于正常泄漏电流的2倍;用于配电线路保护时,RCD的额定剩余动作电流应不小于正常泄漏电流的2.5倍,同时还应满足不小于其中泄漏电流最大