编制时间二OO八年十月二十日 编制依据1、工程施工招标文件2、工程施工招标补充文件(答疑)3、水电施工图4、根据国家的标准图集、手册:(1)、GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准(2)、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)、GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范(4)、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ/T 29—98给排水工程1、管道的预留预埋:本工程管道数量多,分布面广,工作繁琐,加之主体以土建施工为主,稍有疏忽,极易发生漏埋和位置不准等情况,影响工程质量。为此,安装时应仔细核对图纸。 室内给水系统冷热水给水塑料管安装(本工程给水管及热水管材主要选用PP-R管,该工序为本工程关键工序,应加强施工组织)室内外排水管道、雨水管道安装(本工程室内外排水管道、雨水管道采用UPVC塑料排水管,该工序为本工程关键工序,应加强施工组织)......
【求助】食堂改造领导嫌太贵,要求省钱,我的方案行吗
我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的? 单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念 领导嫌太贵,要求省钱,我的方案是: 1.2根120的也足矣了,我按计算负荷大概是230KW左右选取,每台设备的需要系数和同期系数都取0.8,我也拿不准,不知这个系数取得合适不?保守不?经查阅手册,厨房电器的需要系数为0.2-0.4,我没敢选这么小,领导还嫌买电缆太贵,我不敢再小了 2.旧的以50铜电缆论,我的意见是再并一根185的,请问能行不? 补充一点距离大约200米左右,设备都是三相的,压降能满足不,不知该给怎么汇报了?