新设备调试出现的怪问题,求救!!!
1. 国内知名厂某型号65KW热量水源热泵生活热水机组。冷凝器和蒸发器均为套管式换热器; 双系统,2台JT265D-Y1L大金压缩机制热量32KW,2个膨胀阀丹佛斯7.5RT,27KW.设计热水温度55度。2.现在问题是设备水温达到46度时水温再也升不上去了,压缩机吸气口处结霜严重。调节膨胀阀(关小)水温也上不去,温度反而下降。3.另1台扬子65KW相同热量机组,为壳管式换热器,相同水系统相同工况,为什么它能够正常运行把水温升起来?此台设备是应甲方要求备用的。我怀疑是设备蒸发器偏小,冷量带不走!10HP压缩机的套管式换热器接口尺寸是DN40的,扬子的是DN65的。水泵压力及流量没问题。设备是新设备,不存在管路结垢问题。请各位朋友赐教。谢谢!![ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-23 22:26 编辑 ]
地面辐射采暖工程的专用新设备——
地面辐射采暖工程的专用新设备—— 全自动地暖恒温水控制机组目前城市集中供热中,多数采取热电厂直接供热到户,或通过二级换热站转换后到户供热,也有的通过自备锅炉供热水,其供热水温度一般在65-95℃之间。在现行的采暖方式中,已形成散热器采暖和地面辐射采暖以及空调采暖混合供热的格局,由于这三种供热方式的供热水温度要求都不同(散热器采暖要求75-95℃;地面采暖要求35-55℃,最高不能超过60℃;空调采暖最高不超过65℃)。因此为适应地面采暖温度的技术要求,大都增设换热机组,采用水--水换热器进行二次换热,再转换成适宜温度的热水使用。以上不仅造成大量的资金投入和占用大量面积,而且在技术维护和管理上造成工作难度等。针对上述问题,山东恒胜达科技开发有限公司利用自主专利技术研发了“HQHK--A型全自动地暖恒温水控制机组”。该机的研制成功和应用,从而解决了地面采暖不能直接应用高温热水的技术难题,实现了地面采暖使用直供热水温度的全自动控制和无人值守。 这种机组在运行中无论来自热媒温度变化(不低于设定温度),还是地暖回水温度的变化,它都能始终在热流量不断平衡下保持流体温度