关于建筑高度的计算方法
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
感温电缆桥架铺设的计算方法的说明
在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。 线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的灵敏度和有效性,要求悬挂敷设的线型感温探测器距被保护电缆表面的垂直高度不应大于300mm,建议150mm~250mm。线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的可靠性,线型