线路故障指示器怎么安装使用?
线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智
TSH2007故障指示器为10kV架空线路保驾护航
1.故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)线路金属性短路故障有: ①外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线; ②线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
接地短路故障指示器原理及应用
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的