配电网接地故障原因分析及处理对策
1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可靠性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引
录波型故障指示器,智能配电建设的先锋
随着电力改革的逐步发展,泛在电力互联网的出现,给配电网的智能化发展带了新的机遇,配电网可向更智能化、数字化、信息化等方向升级。可见,未来配电网将通过应用先进的通讯技术,遥感技术,计算机和网络技术等科技支持下加快智能化升级进程,从而实现可靠、高效、经济的智能配电网。 然而配电网的智能化建设并不是一帆风顺。配电网分布区域广,线路距离长,供电环境复杂,当发生线路故障时,由原来的人员巡检转变为技术定位,存在许许多多难题需要突破,如通讯是否通畅、定位是否精准等等。因此,如何突破相关技术难关,快速准确的定位配电网故障位置,是提高供电可靠性,保障配电网智能化改造的重点。 为此特力康推出了架空暂态录波型配电线路故障指示器,通过3个采集单元精确进行电流录波、电场信号,同时将故障区段录波数据上传至汇集单元,由汇集单元实时上传管理中心,管理中心可通过数据波形,准确查找故障地段和故障类型。有力提高配电网
线路故障指示器怎么安装使用?
线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智
接地短路故障指示器原理及应用
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的
配电网线损的危害有哪2点
1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济