配电网接地故障原因分析及处理对策
1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可靠性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引
录波型故障指示器,智能配电建设的先锋
随着电力改革的逐步发展,泛在电力互联网的出现,给配电网的智能化发展带了新的机遇,配电网可向更智能化、数字化、信息化等方向升级。可见,未来配电网将通过应用先进的通讯技术,遥感技术,计算机和网络技术等科技支持下加快智能化升级进程,从而实现可靠、高效、经济的智能配电网。 然而配电网的智能化建设并不是一帆风顺。配电网分布区域广,线路距离长,供电环境复杂,当发生线路故障时,由原来的人员巡检转变为技术定位,存在许许多多难题需要突破,如通讯是否通畅、定位是否精准等等。因此,如何突破相关技术难关,快速准确的定位配电网故障位置,是提高供电可靠性,保障配电网智能化改造的重点。 为此特力康推出了架空暂态录波型配电线路故障指示器,通过3个采集单元精确进行电流录波、电场信号,同时将故障区段录波数据上传至汇集单元,由汇集单元实时上传管理中心,管理中心可通过数据波形,准确查找故障地段和故障类型。有力提高配电网
线路故障指示器怎么安装使用?
线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智