配电线路常见故障原因分析
配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。配电线路点多线长面广,走径复杂,设备质量参差不齐,运行环境较为复杂,受气候或地理的环境影响较大,并且直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行。配电线路设备故障率居高不下,故障原因远比输电线路复杂。一、常见故障类型。a、人为因素造成的故障。 1、驾驶员违章驾驶引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生; 2、基建或市政施工对配网造成破坏:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔; 3、部分违章建筑物直接威胁线路的安全运行; 4、导线悬挂异物类:“庆典礼炮”和彩带、风筝、漂浮塑料; 5、动物危害:鼠、猫、蛇等动物爬到配电变压器上造成相间短路; 6、盗窃引发的倒杆、倒塔等重大恶性事故。b、自然灾害造成的故障。通常是指雷击事故。因为架空10kV线路的路径较长,沿涂地形较空旷,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的事故是10kV架空线路最常见的。其现象有绝缘子击
照明线路常见故障分析诊断
一、合上电源开关,白炽灯不亮 1.故障原因分析 (1)灯泡灯线断开; (2)灯座或开关接触不良; (3)熔丝断开; (4)线路某处断升。 2.诊断故障点 (1)换好灯泡,如果灯亮了,则故障点是灯泡坏了。 (2)用测电笔检查总开关进线桩头,如无电,则说明电源进线己断开。 (3)取下熔丝盒的盖子,看熔丝是否断开,如果熔丝已断,则故障点是熔丝断开。 (4)用验电笔测相线进线到灯泡的灯座各点,如某点无电,则故障点就在某段线路断开.如果都有电,再取开关的进线点为参考点.用电压表或校验灯,一般用校验灯的多,测中线进线到灯座各点参考点之间电压或看灯泡,如果某处电压不正常,或灯不亮,则故障点就在这一段线路断开,或接线头松脱。 二、合上电源开关,熔丝立即烧断 1.故障原因
220kV线路CT二次开路故障分析及处理
对监控、保护、计量的影响:1、 CT开路使监控采集不到数据。2、 CT开路使二次产生高电压,对二次设备及人身安全都有危害,使保护拒动;电流差动保护和零序保护误动。3、 CT开路使线路电度表,功率表指示不准确。现象:1、 “CT断线”光字牌亮;2、 CT发出异常声响;3、 电流表、功率指示减小或为零。处理:1、 汇报调度,申请将负荷减少或使负荷为零,停用该CT所带的保护装置;2、 若开路造成开路点起火时,应立即将CT停电,再进行灭火;3、 当CT开路点不明显时,可采用红外成像仪扫描保护端子箱、CT端子排检查开路点;4、 检查和处理CT开路时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴,带绝缘柄的工具进行;
浅谈对风电场35kV线路故障特点及分析
随着全球气候变暖和能源危机,各国都在加紧对新能源的开发利用。风力发电是新能源的主力军,随着国际上风电技术和装备水平的快速发展,风力发电已经成为目前技术最为成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的新能源技术。 目前各风电场主要集电线路为10或35kV电压等级,设计运行方式为中性点不接地系统,也称为“小电流接地系统”。 在小电流接地系统中单相接地故障是最常见的,约占配电网故障的80%以上。 1.中性点不接地系统正常运行的电容电流分布 中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。为了研究问题简化起
风致输电线路故障问题分析探讨
摘要:结合了我国有关抗风设计的规程规范,总结了输电线路在风荷栽的影响下,在运行过程中产生的各种故障,如微风振动、舞动、风偏故障,大风故障 次档距振荡和杆塔结构疲劳及破坏等。论述了风致输电线路各种故障的形式、形成原因、以及工程中所采取的措施。 输电线路作为重要生命线工程的电力设施,通常情况下,输电线、杆塔体系具有杆塔体高、跨距大、柔性强等共同特点,其对风荷载的反应敏感,容易发生振动疲劳损伤和极端条件下的动态倒塌破坏。据统计,在各类杆塔倒塌、导线断股等严重事故中,由风引起的比例约占3O%。由风荷载引起的输电线路杆塔的破坏不仅严重地影响人们的生产、生活,给社会和人民生命财产造成严重的后果,并且需要花费大量的资金和时间修复。 1 风致输电线路故障形式及其产生原因 风对线路的危害,除了大风引起倒杆、歪杆、断线等造成架空电力线路停电事故外,还会因风在较低风速或中等风速情