配电线路常见故障原因分析
配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。配电线路点多线长面广,走径复杂,设备质量参差不齐,运行环境较为复杂,受气候或地理的环境影响较大,并且直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行。配电线路设备故障率居高不下,故障原因远比输电线路复杂。一、常见故障类型。a、人为因素造成的故障。 1、驾驶员违章驾驶引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生; 2、基建或市政施工对配网造成破坏:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔; 3、部分违章建筑物直接威胁线路的安全运行; 4、导线悬挂异物类:“庆典礼炮”和彩带、风筝、漂浮塑料; 5、动物危害:鼠、猫、蛇等动物爬到配电变压器上造成相间短路; 6、盗窃引发的倒杆、倒塔等重大恶性事故。b、自然灾害造成的故障。通常是指雷击事故。因为架空10kV线路的路径较长,沿涂地形较空旷,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的事故是10kV架空线路最常见的。其现象有绝缘子击
照明线路常见故障分析诊断
一、合上电源开关,白炽灯不亮 1.故障原因分析 (1)灯泡灯线断开; (2)灯座或开关接触不良; (3)熔丝断开; (4)线路某处断升。 2.诊断故障点 (1)换好灯泡,如果灯亮了,则故障点是灯泡坏了。 (2)用测电笔检查总开关进线桩头,如无电,则说明电源进线己断开。 (3)取下熔丝盒的盖子,看熔丝是否断开,如果熔丝已断,则故障点是熔丝断开。 (4)用验电笔测相线进线到灯泡的灯座各点,如某点无电,则故障点就在某段线路断开.如果都有电,再取开关的进线点为参考点.用电压表或校验灯,一般用校验灯的多,测中线进线到灯座各点参考点之间电压或看灯泡,如果某处电压不正常,或灯不亮,则故障点就在这一段线路断开,或接线头松脱。 二、合上电源开关,熔丝立即烧断 1.故障原因
220kV线路CT二次开路故障分析及处理
对监控、保护、计量的影响:1、 CT开路使监控采集不到数据。2、 CT开路使二次产生高电压,对二次设备及人身安全都有危害,使保护拒动;电流差动保护和零序保护误动。3、 CT开路使线路电度表,功率表指示不准确。现象:1、 “CT断线”光字牌亮;2、 CT发出异常声响;3、 电流表、功率指示减小或为零。处理:1、 汇报调度,申请将负荷减少或使负荷为零,停用该CT所带的保护装置;2、 若开路造成开路点起火时,应立即将CT停电,再进行灭火;3、 当CT开路点不明显时,可采用红外成像仪扫描保护端子箱、CT端子排检查开路点;4、 检查和处理CT开路时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴,带绝缘柄的工具进行;
电工常见线路故障维修方法以及相关问答
常见线路故障维修方法 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。 有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。 2、做隐蔽处理的线路没有套管。 套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。 预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。 3、做好的线路受到
浅谈对风电场35kV线路故障特点及分析
随着全球气候变暖和能源危机,各国都在加紧对新能源的开发利用。风力发电是新能源的主力军,随着国际上风电技术和装备水平的快速发展,风力发电已经成为目前技术最为成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的新能源技术。 目前各风电场主要集电线路为10或35kV电压等级,设计运行方式为中性点不接地系统,也称为“小电流接地系统”。 在小电流接地系统中单相接地故障是最常见的,约占配电网故障的80%以上。 1.中性点不接地系统正常运行的电容电流分布 中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。为了研究问题简化起