电缆分支箱的安装与应用
河北省满城县电力局 郭永利 随着城镇建设步伐加快,10 kV线路规划走廊与城镇规划发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求,实现安全、稳定、可靠供电。本着“典型设计、优化运行、安全可靠”的原则,对县城主干街道、地段实行电缆线路供电,并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备,优化了电缆线路网络,实现了多回路分支配电,即美化了城市,又提高了运行可靠性和安全性,在满城县城得到了成功应用。 1 电缆分支箱的技术方案 1.1 电缆分支箱的结构、特点和性能全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天候运行条件,能适应不同的工作环境。 电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65 m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45 m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指
10KV电缆分支箱技术规范书
性能简述电缆分支箱为户外型。箱内配置进口真空断路器,在不影响主网运行条件下可断开分支回路和分支用户,实现区域停电检修。具备性能可靠、检修方便、占地面积小、耐腐蚀等特点。结构紧凑、美观,结线方式简单、方便灵活。 引用标准遵循的标准:GB 3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备GB 16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.2-311.6-83 高电压试验技术GB 156-93 标准电压GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热GB 2706-1989 交流高压电器动稳定试验方法GB3804-1990 3~63KV交流高压负荷开关GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T11033-1989 26/35KV及以下电力电缆附件基本要求GB 4109-88 高压套管技术条件GB/T5589.2 电缆附