某企业10kV配电所一次系统图
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2015年05月14日 16:03:42
只看楼主

420777961a959627459b.pdf
398 KB
立即下载
天下唯吾曹孟德
2015年05月14日 18:55:57
2楼
这个系统,馈线柜到变压器加装1个避雷器比较好吧?还有关于PT柜子里PT手车,避雷器固定安装的做法2010年国网事故后就不推荐了。
回复
dianqidaren
2015年05月14日 20:33:11
3楼
谢谢分享!
回复
wboy8759
2015年05月14日 21:03:11
4楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-5-14 18:55 这个系统,馈线柜到变压器加装1个避雷器比较好吧?还有关于PT柜子里PT手车,避雷器固定安装的做法2010年国网 …好见解,可参考。