低压线路漏电、火灾的预防
低压线路漏电引起火灾,是造成线路电气原因火灾中较为特殊的和难以防止的一种,它往往又是造成线路短路火灾的隐患。但即便是近几年国家有关电气安全的规范、标准、规程不断的修订而完善各种安全保护措施,至今也还未能对直接防止漏电引起线路火灾作出较为系统全面的规定。仅从漏电保护用于线路防触电保护、过电流后备保护作出了规定,但线路本身漏电造成电气火灾,已经是当前电气火灾不断增多的一种重要原因,对此不得不加以重视和防范。线路漏电引起火灾,可发生在相线、相线与中性线、相线与大地之间,本文试对最常见的线路对地漏电造成火灾的形成和预防作一归纳和探讨。 一、线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析 正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影
变压器高低压母线的设计
近日在思考变压器的高低压母线选型的时候,发现了一个比较纠结的问题:变压器的低压侧母线,如果光考虑载流量的条件时,是以二次侧额定电流还是以下游各配电所的总计算电流,作为选择依据? 在既往的工程中,这个问题实际上是不会太过于细考的,必然是无须考虑直接就按照变压器二次侧的额定电流作为选型的依据。因为即使是有具体的使用设备清单,按照国情,也极有可能会是在将来出现增加负荷的现象,这个时候按二次侧额定电流选母排是绝对会避免日后的许多问题的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有个但是我就知道肯定是有自己的疑问了。我们在进行负荷统计的时候引入需要系数这个统计概率概念的目的是为了尽大可能的利用设备,减少运行损耗,减少投资成本。上面的做法是不是又跟需要系数的设计初衷有出入?<