使用SVR线路自动调压器解决10kV线路低电压问题
偏远农村还存在一定数量的长线路,使得农村电网线损大且夏季高峰大负荷时线路末端出现成片的“低电压”。昌晖仪表在本文分享使用SVR线路自动调压器解决10kV线路低电压问题的一些经验。 1、10kV线路低电压解决措施 针对农网线路“低电压”问题,目前采取的应对措施主要有以下几种:新建变电站;调整变电站主变分接头,以改变系统电压;在系统中合理分布无功补偿设备,以改善电网的无功潮流分布;改造线路,增大导线截面积;增加变电站出线路数,以分担原线路负载。上述几种措施存在以下问题。 新建变电站建设周期长,投资耗资巨大见效速度慢。调整变电站主变分接头,将10kV母线电压限制在一定范围内满足半径内电压偏差的要求,由于变电站母线有多条出线,各条出线的负荷曲线也各有不同,压降也不同,不能保证所有线
浅谈中压线路调压器的应用
中压线路调压器的应用 摘要:针对农村电网10 kV线路供电半径长、压降大的问题,该文以提高10 kV调压能力为目标,研究提升10 kV线路后段电压水平的技术措施,选择东川线中后段线路安装5000 kVA安自动调压器一台,对该线路末端电压提升效果进行了跟踪分析,总结提出应用10 kV线路调压器的适用条件和运行建议。 位于蓝田地区的10 kV东川线供电半径17.26 km,存在线路末端电压过低,日光灯不能启动、电器不能正常使用现象。通过调查发现,东川线88个台区,经统计分析低电压现象共涉及2 9 个台区, 3 8 1 8 户, 占台区总数的31.8%,占用户总数的26.9%。东川线属农网线路,线路“低电压”主要发生在夏冬两季负荷高峰时段,夏季负荷高峰为6~9月,农忙设备大量使用,负荷集中,空调、冰箱等制冷设备大量使用;冬季负荷高峰期为11~2月,春节前后外出务工人员大量返乡,农村人口突增,家电、取暖设施集中使用,当地已成规模