回复大鼻山的应急照明接线图,
回复大鼻子的接线图,1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。3、有部分人认为触点容量不够,这个回答是不是有点牵强了。