半地下室做车库的防火分区
前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。按《汽车库防火分区最大允许建筑面积》表(注2),室内地坪低于室外地坪高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,最大允许面积不超过2500平方米。本地下车库为1000平方米,若按《建筑设计防火规范》,则是超面积,需设防火墙分开并设独立出入口;若按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,则不需要设防火墙。请教各位应该执行哪个比较妥当?注:在实际实施中,审图公司认为应该执行《建筑设计防火规范》,已经改掉了。