半地下室做车库的防火分区
zhanghaixin613
2006年06月29日 15:49:16
只看楼主

前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。按《汽车库防火分区最大允许建筑面积》表(注2),室内地坪低于室外地坪高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,最大允许面积不超过2500平方米。本地下车库为1000平方米,若按《建筑设计防火规范》,则是超面积,需设防火墙分开并设独立出入口;若按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,则不需要设防火墙。请教各位应该执行哪个比较妥当?注:在实际实施中,审图公司认为应该执行《建筑设计防火规范》,已经改掉了。

前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。2006年06月29日 17:01:05
2楼
地下室如果做为停车之用当然不能套建筑设计防火规范了.
回复
pubmail-ydz
2006年06月29日 17:08:02
3楼
1000平米停车7台?
回复
zhanghaixin613
2006年06月30日 11:07:22
4楼
3楼,1000平方米还有储藏室,配电房,消防泵房在内呢
回复
qb12170313
2006年07月07日 12:23:45
5楼
就看实际操作的!!!
回复
jianzhu505
2006年07月07日 21:36:58
6楼
本人认为应以《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》为准执行
回复
sudeqiang
2006年07月08日 19:14:28
7楼
我遇到过这样的问题,应该以地下室主要功能来参考是否套用哪类规范,如为车库,则分区2000平方米.如不是,则为500平方米划分防火分区.
回复
chian_xiao26
2006年07月10日 18:25:38
8楼
我认为是车库的部分放火分区2000平方米
回复
lqf1974
2006年07月24日 21:22:17
9楼
加自动喷淋
回复
herjim
2006年07月29日 21:47:36
10楼
要看功能的,做为车库应执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。我们已做很多这样的工程
回复
aa
2006年08月10日 19:29:44
11楼
审图公司有道理的,因为你的主要功能不是停车,根据你的描述1000平方米才停7辆车则地下主要是设备房,故要求你按照普规执行是没得商量的。