承接湖泊.河道.渔塘淤泥清淤工程和城市下水道疏浚工程本公司自90年开始成立以来专项从事湖泊.河道.鱼塘淤泥清淤和城市下水道疏浚工程。 样榜工程有: 一:95年北京天安门广场金水河清淤泥。清淤泥5万立方米。 二:2003年安徽马鞍山市雨山湖清淤工程。清淤量16万方立方米。 三:2006年江西九江市龙开河清淤工程。清淤量35立方米。 四:2006年江西九江市城市下水道疏浚。总长3000余米 以上样榜工程受到业主和监理单位以及市委领导的一致好评。 本公司拥有清淤设备30台/套。资深施工技术人员20人,施工清淤人员90余人,设备和技术力量雄厚。管道输送能力可达15公里。联系单位:安徽桐城市清淤工程公司。联系电话:0556-6200367 13970226896联系人:陈波承接湖泊.河道.鱼塘淤泥清淤和城市下水道疏浚工程 欢迎来电咨询合作
关于 穿河道堤防有压涵管设计
现在有一个河道治理的项目,堤防等级为四级,堤防加固涉及到穿堤建筑物重建。现状有一个段位不到50m的范围内有三座小涵洞,功能分别是自排、提灌和抽排。业主方要求将这三个涵洞合并,这样穿堤涵管就是有压涵管,在排涝时涵管最大水头将近7m,穿堤涵管采用承插式钢筋混凝土预制涵管(业主单位不同意用箱涵),管径为80cm,接头止水采用的是橡皮止水环。我们单位一个老总不同意这样做,依据是堤防规范(2013版)10.2.1条:压力管道,热力管道,输送易燃、易爆流体的各类管道,宜跨堤布置,并应采取相应的安全防防护措施......。堤防规范(98版)9.2.1条:压力管道和各类热力管道需要穿过堤防时,必须在设计洪水位以上通过。 我个人理解有压涵管应不同于规范中的所说的压力管道,只要涵管接头止水可靠,还是可以做的,但心里还是没底。请教各位同行们,穿堤或堤下可以做有压涵管吗,此贴热烈欢迎各位赐教讨论围观捧场