关于不对称负荷的计算问题
关于不对称负荷的计算问题1.220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 (1)在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( ) A.A相线1A,N线1A: B.B相线0A,N线1 A; C.C相线1A,N线1A: D.A相线1A,B线1 A; (2)在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,C相线1A,N线1A: B. A相线1A,C相线1A,N线2 A; C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A: D. B相线0A,C相线1A,N线1 A; (3)在A与N之间、B与N、C与N之间各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线3A:B.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线0A:C.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线1.73A:D.A相线1A,B相线1A ,C相线0
地面辐射供暖的设计和思考
一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
实际物体的红外辐射规律
实际物体的红外辐射规律 实际物体的红外辐射规律 基尔霍夫定律 物体的辐射出射度M(T)和吸收本领α的比值M/α与物体的性质无关,等于同一温度下黑体的辐射出射度M0(T)。其表明,吸收本领大的物体,其发射本领大,如果该物体不能发射某一波长的辐射能,也决不能吸收此波长的辐射能。 发射率 实验表明,实际物体的辐射度除了依赖于温度和波长外,还与构成该物体的材料性质及表面状态等因素有关。这里,我们引入一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,则就可把黑体的基本定律应用于实际物体。这个辐射系数,就是常说的发射率,或称之为比辐射率,其定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。 这里,我们不考虑波长的影响,只研究物体在某一温度下的全发射率: