以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
2楼
热源用市政热力管网,地暖的话,地下室还得设换热间,由换热机组将市政热力管网的高温热媒(85/60℃)转换为低温热媒(55/45℃)才可供暖,对于二十几层的高层建筑还要竖向分区,系统采用楼内共用立管(相当于下供下回双管异程式系统)系统(设于管道井内)。
回复
3楼
1.关于定市政热水的供回水温度,你不用操心的,一般热力站都是由当地热力集团相关下属设计院设计的。
2.你只要考虑二次水系统的设计就OK。
3.立管20层采用异程也可以的。
回复
4楼
直供不太可能,一是因为水温问题,热网水温太高,如一楼所说,及时你加入混水装置降低水温,也无法解决高地区之间定压不同的问题。所以加换热器是肯定的,而且需要分立2—3个系统才合理。
至于同程还是异程,我个人认为地板采暖本身阻力就比较大,还是同程较好吧,不然平衡调节很费劲的,要非得用异程,建议主立管一定增粗1号才好。
我就是经常调平衡去,很麻烦滴哟。。。。
回复
5楼
jyh060552 发表于 2014-1-21 10:25 热源用市政热力管网,地暖的话,地下室还得设换热间,由换热机组将市政热力管网的高温热媒(85/60℃)转换为 …高手啊,楼主