工业厂房设备和管道保温施工技术标准
1. 检查1.1 确认本节规范规定的施工前的准备工作完成并合格。1.2 用书面文字通知工程师哪些条件不符合本节规范规定的安装条件。建议整改方案,直到不合格项得到改正后才可以进行工作。2.准备 2.1 清洁要保温的表面。2.2 保持保温材料清洁、干燥、没有毛刺和磨损。2.3 保护保温材料免受潮湿和接触潮湿的材料。废弃受潮的材料用新的保温产品替换。2.4 确认管道支架和锚固件已经就位,并符合技术说明书《管道支架和锚固》的规定。3. 安装3.1 应用位置a) 管道测试、检查、涂层(如果有要求)、加热伴管(如果有要求)完成并验收合格后,安装保温材料。如果有要求,将所有的接缝、焊缝留出,直至测试、检查并验收通过。b) 以下所列位置不需保温,除非图纸另有说明。 c) 不带防潮层的热管道- 法兰和接头- 阀体,除非介质在环境温度下凝固。-加热伴管阀、法兰、和室内的接头-伴加热管环路和伴管内的接头。-膨胀和旋转接缝、滑动阀、疏水器、排
空调系统的主要设备噪声
(一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。 空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制