干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
如果判断变压器铁芯故障?
1.铁芯正常时需要一点接原因 变压器正常运行时,带电绕组与油箱之间存电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。电容分布不均,场强各异,铁芯不可*接,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油绝缘强度,铁芯必须有一点可靠接。 铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),片间电容极大,交变电场中可视为通路,铁芯中只需一点接即可将整叠铁芯叠片电位箝制电位。 当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接时,则接点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,烧毁铁芯。 变压器铁芯一点接,才是可*正常接。即铁芯必须接,且必须是一点接。 铁芯故障主要由两个方面原因引起,