如何根据SATWE结果给柱子配筋?
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
关于MorGain楼梯计算的配筋结果
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25