框架-剪力墙结构工程施组
即将兴建的xxx工程位于xx市金融商贸开发区A-15区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处xx火车站附近繁华的黄金三角地。本工程建筑面积约25000m2,建筑高度为96.00米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为xx金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架-剪力墙结构,地上二十四层,地下一层,抗震烈度按7度设防,抗震等级为Ⅱ级。其他详见插表一:《工程概况特征表》。二、工程条件及特点:1.工程条件:现场情况:本工程现场场地比较平坦,但工程场地比较狭窄,建筑物西边和北边为xx金融商贸开发区所设立的巨幅广告牌,距建筑物很近,南边为民宅和供电局电杆及配电柜。南端业主申请设置了200KVA变压器一台,施工用水已接入现场。工程地质条件:根据xx市城乡建设科技发展公司岩土工程部提供的工程地质勘察报告,土层自地表而下分布如下:第一层:杂填土:由粘性土、砂类土、碎石组成,结构松散,层厚约0.8~3.2M
工程知识:剪力墙的类型有哪些?
一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: 整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 连肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 框支剪力墙 当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。 壁式框架 在连肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。
剪力墙工程施工钢筋捆扎
1)将预留钢筋矫整理直顺,并将表面砂浆等杂物清除整洁。先立2~4 根纵向筋,并划好横筋分档标示,随后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标示,随后绑其他纵向筋,最终绑其他横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。2) 剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度不适合超出4m(钢筋的直径≤12mm)或6m(直径>12mm),水平段每段长度不适合超出8米,便于捆扎。3) 剪力墙的钢筋网捆扎。所有钢筋的相交点必须扎紧,捆扎时邻近捆扎点的铁丝扣成八字形,以防网片歪斜变形。4) 为控制墙体钢筋保护层厚度,宜选用比墙体竖向钢筋大一型号规格钢筋梯子凳对策,在原位取代墙体钢筋,间隔1500mm左右。5) 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,钢筋搭接长短不可低于1.2 laE;6) 剪力墙分布钢筋的锚固:剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d 后断开,在其中d 为水平分布钢筋直径。 当剪力墙端部有翼墙或转角墙使,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢
剪力墙二次结构抹灰工程交底
交底内容:内墙抹灰工程:本工程需进行抹灰的施工面主要为砌块墙面;砼墙墙面(墙面基层处理打磨,超差部分用水泥砂浆修补)。为一般抹灰工程。1、材料要求1.1、水泥:采用Po.325水泥,水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,不同的水泥不得混用,并分批量进行复试,合格后方可使用。1.2、细骨料:宜使用中砂,含泥量不超过5%(用于混凝土时为3%),使用前用5mm孔径的筛子过筛。2、主要机械设备准备2.1、主要工具:砂浆搅拌机、5mm的筛子、灰斗、大平锹、小平锹、除抹灰工一般常用工具外,还应有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条等。3、作业条件3.1、抹灰工程必须在混凝土结构工程、砌体工程全部完成,对墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善,对高于墙面的砼应剔凿并经过有关部门验收合格后施工。