框架-剪力墙结构工程施组
即将兴建的xxx工程位于xx市金融商贸开发区A-15区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处xx火车站附近繁华的黄金三角地。本工程建筑面积约25000m2,建筑高度为96.00米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为xx金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架-剪力墙结构,地上二十四层,地下一层,抗震烈度按7度设防,抗震等级为Ⅱ级。其他详见插表一:《工程概况特征表》。二、工程条件及特点:1.工程条件:现场情况:本工程现场场地比较平坦,但工程场地比较狭窄,建筑物西边和北边为xx金融商贸开发区所设立的巨幅广告牌,距建筑物很近,南边为民宅和供电局电杆及配电柜。南端业主申请设置了200KVA变压器一台,施工用水已接入现场。工程地质条件:根据xx市城乡建设科技发展公司岩土工程部提供的工程地质勘察报告,土层自地表而下分布如下:第一层:杂填土:由粘性土、砂类土、碎石组成,结构松散,层厚约0.8~3.2M
剪力墙二次结构抹灰工程交底
交底内容:内墙抹灰工程:本工程需进行抹灰的施工面主要为砌块墙面;砼墙墙面(墙面基层处理打磨,超差部分用水泥砂浆修补)。为一般抹灰工程。1、材料要求1.1、水泥:采用Po.325水泥,水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,不同的水泥不得混用,并分批量进行复试,合格后方可使用。1.2、细骨料:宜使用中砂,含泥量不超过5%(用于混凝土时为3%),使用前用5mm孔径的筛子过筛。2、主要机械设备准备2.1、主要工具:砂浆搅拌机、5mm的筛子、灰斗、大平锹、小平锹、除抹灰工一般常用工具外,还应有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条等。3、作业条件3.1、抹灰工程必须在混凝土结构工程、砌体工程全部完成,对墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善,对高于墙面的砼应剔凿并经过有关部门验收合格后施工。
关于有少量柱的剪力墙结构
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教