剪力墙壁柱的计算及配筋方法
剪力墙壁柱的计算及配筋方法 在高层框剪、框筒,以及框支剪力墙结构中,往往在墙端部设柱,作为墙的端柱,同时承担墙平面外梁的受力。 这些壁柱的截面相对于墙的厚度均较大。在结构计算,如按墙计算,则误差较大。而按柱计算时(STRAT容许在墙端部、中间嵌入柱),其配筋往往超筋,给设计带来困难。 实际上,嵌入墙内的端柱与普通独立柱的受力有很大的不同。端柱与墙作为整体共同受力,端柱作为墙的远端纤维。当墙受压、弯作用时,弯矩作用在端柱内产生较大的轴向拉、压力。如果对端柱仍按普通柱一样,仅根据其本身的受力、截面进行配筋,其变化较大的轴压、轴拉力将导致配筋超限。 事实上,端柱与墙作为一个整体受力,在压、弯作用下满足平截面假定。因此端柱应作为墙的一部分,并按整体墙计算配筋。但端柱有其本身的复杂性,一方面端柱可能同于参与两片墙的受力,另一方面端柱上往往作用有梁。因此端柱与墙不同,需要计算空间其空间受力。 为解决端柱的计算问题,STRAT中引入壁柱的处理方法。将这类嵌入剪力墙内的柱作为一类特殊柱。在计算墙的配筋
剪力墙中连梁设计和配筋计算
在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。在设计时 ,即使采取降低连梁内力的各种措施 ,如 :增大剪力墙的洞口宽度、在连梁中部开水平缝,在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减、对局部内力过大层的连梁进行调整等 ,仍难使连梁的设计符合要求。基于这种情况 ,本文将提供连梁设计的几个建议 ,并且讨论连梁设计时的配筋计算。1 连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承