求助,关于pkpm剪力墙计算问题
小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至有的为0,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算? SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 10 2. 单元号 IELE= 1 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 1195 5. 右节点号 J2 = 1196 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 构件属性信息(KE): 8 . 长度 (m) DL = 0.00 9. 截面类型号 Kind = 1 10. 截面参数 (m) B*H = 0.700*11.650 12. 墙分布筋间距 (mm) SW = 150.0 13. 混凝土强度等级 RC = 50.0 14. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0 15. 分布筋强度
PKPM短肢剪力墙输入方法。
(1)、剪力墙在PMCAD中的输入一般来说,我建议:若剪力墙洞口比较大,即洞口形成的高跨比不小于5时,洞口之间部分以弯曲变形为主,则应在洞口两端各增加节点按连梁方式输入;若剪力墙洞口不大,即洞口形成的高跨比小于5时,洞口之间部分以剪切变形为主,则应按剪力墙开洞方式输入。(2)、《高规》将短肢剪力墙定义为墙肢高度与厚度之比为5~8的剪力墙,同时,《高规》7.2.5条规定不宜采用墙肢高度与厚度之比小于5的剪力墙;对墙肢高度与厚度之比不大于3的墙,应按柱的要求进行设计。因此,在PMCAD中,我们应尽量避免采用墙肢高厚比在3~5之间的剪力墙,当采用墙肢高厚比不大于3的剪力墙时,则应按柱的形式输入。(3)、在SATWE前处理中,对于“结构体系”是应设定为“短肢剪力墙结构”还是设定为“剪力墙结构”,一般应需要进行一遍计算后查看SATWE后处理中的“框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数”(WV02Q.OUT)中的短肢墙部分承担的地震倾覆力矩。若其不大于结构总底部地震倾覆力矩的50%,则应将“结构体系”设定为“短肢剪力墙结构”,这也是判定短肢剪力墙结构的上限。超过此上限说明短肢剪力墙