求助关于PKPM中算剪力墙的疑问
mmx114
mmx114 Lv.2
2008年11月29日 14:24:32
来自于PKPM
只看楼主

在PKPM中算剪力墙时,假如墙上有门,窗洞,有人会以洞口形式输进去,有人用输成梁,请问在什么情况下才能以洞口的形式输进去?我个人认为应该以连梁形式输,因为,若以墙上开洞输,在电算结果当中会发洞口会比实际的洞口小600mm!不知大家怎么理解这一个问题!

在PKPM中算剪力墙时,假如墙上有门,窗洞,有人会以洞口形式输进去,有人用输成梁,请问在什么情况下才能以洞口的形式输进去?我个人认为应该以连梁形式输,因为,若以墙上开洞输,在电算结果当中会发洞口会比实际的洞口小600mm!不知大家怎么理解这一个问题!
zwg_96
2008年11月29日 23:46:23
2楼
根据PKPM资料,如跨高比大于等于5,建议以梁形式输入,如跨高比小于等于2.5,建议以洞口法输入,如在2.5~5之间,自己掌握.至于用洞口法输入洞口会比实际的洞口小600mm,我没有遇到过.
回复
lunhui211
2008年12月01日 13:16:57
3楼
根据PKPM资料,如跨高比大于等于5,建议以梁形式输入,如跨高比小于等于2.5,建议以洞口法输入,如在2.5~5之间,自己掌握.按照梁输入,刚度偏弱;按照洞口输入,刚度偏大。自己把握。
回复

相关推荐

APP内打开