三层单框架结构审图不通过,怎么办?
请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。 该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。” 请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
单榀框架结构抗震等级如何确定?
场地类别为Ⅲ类,0.15g地区,应按8度采取抗震构造措施;同时本工程又属单跨框架,按规定,抗震等级应提高一级。那么抗震等级应如何取值?抗震等级是按二级计算?还是抗震等级按二级,再提高一级抗震构造措施?还是抗震等级直接提高到一级计算?
单跨框架结构和单跨框架的界定
单跨框架的比例达到多少时方可认为是单跨框架结构(请说出出处)?如果一榀框架共三层,下两层为双跨,顶层为单跨,是否为单跨框架?
请教三层单框架结构审图不通过
请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
关于框架结构--楼梯的计算
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
关于框架结构不规整问题
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
单跨框架与单跨框架结构的区别
新《《抗规》》规定多层不宜,高层不应采用单跨框架结构。同一框架结构单元中既有单跨框架又有多垮框架,怎样判定它是否为单跨框架,是否可用单跨框架所占总框架数比例来判定。比例为多少?有其他判定方法吗?
某少墙框架结构方案比较
本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
某五层框架结构住宅套图
图纸简介: 南京框架结构住宅楼,抗震设防7度,其中主要包含结构设计总说明、桩位平面布置图、基础平面布置图、一层板平面配筋图、一层梁配筋图、二层板平面配筋图、二层梁配筋图、三、四层板平面配筋图/三、四层梁配筋图、五层板平面配筋图/五层梁配筋图、14.000板平面配筋图/14.000梁配筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: tomyang0528
框架结构梁柱偏心的问题
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文