关于钢结构外露柱脚的问题
我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
关于钢结构学习的问题(多选)
1. 钢结构中,确定框架柱平面外的计算长度时,下列()说法是不正确的。 A. 取相邻侧向支承点之间的距离 B. 与梁、柱的连接情况有关 C. 与梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值有关 D. 与框架柱平面内有无侧移有关 2. 下列哪些是影响钢梁整体稳定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷载类型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 轴心受压构件的整体稳定系数φ与()等因素有关。 A. 构件截面类别 B. 钢号 C. 长细比 D. 两个方向的长度 2. 两端铰接的理想轴心受压构件,当构件为双轴对称截面形式时,在轴心压力作用下构件可能发生()。 A. 弯曲屈曲 B. 扭转屈曲 C. 弯扭屈曲 D. 侧扭屈曲 1. 钢材经过冷加工(冷拉、冷弯、冲切、机械剪切)所产生的应变硬化后,()已经发生变化。 A. 抗拉强度 B. 屈服强度 C. 塑性 <
最近一些钢结构问题总汇
102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高强螺栓长度如何计算的?