绿色建筑中暖通空调设计
摘 要:随着经济的发展,节能环保成为我们的主题之一,特别是绿色建筑的发展,而绿色建筑中的暖通空调设计是一个重点,在暖通空调系统的设计中,采取必要的节能措施,是降低建筑能耗、建设节约型社会的重要举措和迫切需要。本文主要从暖通空调系统的节能工程设计方面进行探讨。 关键词:暖通空调系统;节能;设计 一、暖通空调系统节能设计存在的一些问题 1、供暖方面 1)楼梯间散热器立支管应单独设置 设计规范规定。楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,—侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器。这就导致楼梯间一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 2)平衡阀的设置与口径选择存在问题 空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上而有的工程新风机组冷冻水供回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为。供水管上不必设置平衡阀.仅在回水管上设置即可,平
建筑大厦的暖通空调设计分析
一、工程概述 XX大厦建筑面积约l1万m2,建筑高度67.3m。地上共l7层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2一l6层为办公、l7层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理办公、各类机房、汽车库、自行车库、仓库及人防等功能。标准层高3.70m,办公室内净高2.65m,空调面积约7.9万m2。大厦四立面约75% 的面积为透明白玻璃点式幕墙,是一幢整体性、高档次、多功能、智能化综合写字楼。 二、空调系统 根据大厦高起点的定位,空调系统按照高标准、高效、经济节能的原则进行设计。室内设计参数如下:目前大厦冷冻机装机冷量为13185kW(3750 RT),空调总冷负荷为】1866KW,冷负荷指标为108.6W/m2。冷冻机房位于地下二、三层,采用4395KW/台(1250RT/台)离心式冷水机组三台,冷媒为R134a。冷冻水供回水温度7/12~C,冷