空调冷凝水排水泵的作用
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
排水泵站各种水位的确定心得
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人