关于建筑高度的计算方法
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
水泵吸程(即安装高度)和计算方法
管道离心泵的安装关键技术:水泵安装高度(即吸程)选用一、离心泵的关键安装技术 管道离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425430&topID=114897