求药业废水处理方案,谢谢!
要求投资节省生产中涉及的污水有:工艺废水、设备及地面冲洗废水、研发及质检废水、动物房废水及员工生活污水,排污方式与生物实验室类似,其废水均为小规模间断分批次排放。其中工艺废水主要含有KH901病毒、腺病毒、293细胞、KH902/903细胞以及其产生的蛋白、DNA和RNA。3.2、排放量:KH902车间:100 m3/d;KH901车间:50 m3/d;KH903车间:200 m3/d;动物房、固体制剂车间及制剂车间质检部为100 m3/d;质检研发大楼:50 m3/d。总排放量为:500 m3/d.3.3污水水质资料(单位:mg/L)项目 PH CODcr BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 色度/倍合成废水 6-9 982 541.8 328 18 ------ ------ -------3.4排放周期:生产时,每天上午8:00—18:00,不分流。4、处理出水的水质要求,处理站的规模。 达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准
请教有过缫丝废水处理的高手
不管如何,凡进此贴者,先谢过!我们公司设计了两个缫丝企业的废水处理项目,日处理量都是在1000D/T.采用的工艺是 集水调节池--生物膜处理池(曝气池)--沉淀池--砂滤池--活性碳池--中水回用 ,两家企业生产工艺一样,废水水质一样,处理系统一样,可就是有一样不同,那就是第一家企业的处理出水颜色白色透明,只比只来水稍差一点。而第二家企业的处理出水则是带着一点亮黄色的透明。两个系统DO都在4mg/L~5mg/L之间,sv30在1.5%左右,水温在36~37摄氏度左右,进水COD在180~240mg/L之间,出水COD在20~40mg/L之间。第二家企业的污水处理系统在刚开始的2个月间出水也是很正常的,白色透明。但此之后水质开始出现一点亮黄色。之后车间出水全部外排,打入河水处理,刚开始出水很好,可经过一段时间之后,出水又变为透明亮黄色。原本以为是细菌太少,可出水COD一直都在35mg/L左右,把SV30从1%提高到3%还是一样的效果。顺便说一下,集水调节池上边浮有一层厚度大概为3cm的污泥,从集水调节池出来的水COD在60mg/L左右。希
含煤废水处理系统的技术方案
含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合