关于餐厅消防的疑问,望高人指点!
概况:3层餐厅,建筑高度13.2米,总建筑面积3600左右,市政水压3公斤左右喷淋:1.餐厅的自喷设置在规范上不是很明确,只有要求设置中央空调系统的建筑需设置自喷系统,具甲方说可能采用 VRV系统,请问该系统算作中央空调系统么?2.危险等级是作为建筑高度不到24m的民用建筑轻危险级设计还是按多层公用建筑中危1级来设计?3.喷淋采用市政直接供给可以么?消火栓估算一下市政压力应该能满足该建筑最不利点的消火栓压力,问是否有必要设置屋顶水箱?是考虑到双保险么?另外在水箱无法达到7m静压的情况下,需要设置稳压泵么?记得以前一位前辈跟我说多层建筑静压达不到7m也没关系,是这样的么?谢谢各位,小弟现在积分不多,等有了积分一定及时补送
学生餐厅要做消防报警吗?
刚才发错版块了,现在重新发次。请教各位大师一个问题。现在手头做一个学生餐厅的电气设计,餐厅每层3000平米左右,共三层。每层均有厨房操作间及就餐大厅。查阅《建筑防火规范》GB50016-2006没用要求要做消防自动报警系统,但查阅《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98有二条说明:P32 D.3.11 商业餐厅,面积大于500M2的营业厅、......等公共活动用房.....。D.3.15 以可燃气体为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房....。另:因为不确定,已经打电话联系了当地的消防队,他们说可以不做。但按50116-98的二条我认为可以做。到底做不做,迷糊中....。盼高手给予指点下。