浙江某商住楼室内给水管道安装技术交底
(二)作业条件1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。(二)材质要求1、镀锌给水管及管件质量标准GB/T3091。其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。2、消火栓系统管材按设计要求选用,采用碳素钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。3、消火栓箱体的规格型号应符合没计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门
某碱厂锅炉安装技术交底
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。