关于消防报警主机反应慢
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
海湾消防报警设备09报价
海湾消防报警设备09报价,希望对做预算的朋友有所帮助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 编辑 ]
维保新手请教消防报警主机
请教各种报警主机系统通用密码,及进入编程的密码,如海湾,赋安,特灵,松江,~~,那些主机可以不用编码器,直接对智能探头模块编码 cndaobao@163.com
消防报警主机通讯协议高手请进
本公司急需报警主机厂家的通讯协议,如海湾,利达,国泰,狮岛,松江,清华同方,山鹰等。有高手请与联系,价格电话商谈。联系人:乔先生 电话:037163917216
能否提供的奥瑞那(5860型)消防报警主机
因本人工作关系,现急需用深圳生产的5862型的奥瑞那消防报警主机的说明书。台果请与我联系E—nail:duchuanfang@163.com.谢谢!!
消防报警主机密码最全汇总!
Honeywell FS90消防报警主机操作说明
FS90消防报警控制器操作说明
有关消防报警的一个问题
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
关于“区域—中心”形式的消防报警系统主机的选型?
每个单体高层住宅建筑内设置挂墙式的小点数报警控制器,现在需要把这若干个报警控制器与消防控制室的中心机联网,但是,设置在消防控制室的中心机,需要多大的点数?难道要大于所设置的各个小点数的报警控制器的点数之和?另外,中心机与各个联网的报警控制器的关系如何?消防联动信号应该主要由各个分控制器控制,然后报告给中心机?
关于消防报警的一个问题
《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?