消防报警系统安装工程方案
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
消防自动报警及联动控制系统技术方案
一、 概述: 此项工程位于北京海淀区中关村地段,是该地区的标志性建筑,由三幢高层组成,其建筑集办公楼、商业用楼、公寓和车库等为一体的超大型综合智能型建筑群体。因此,在消防系统的设计理念和设备配置上都必须有一个飞跃,也绝对保证它的高度安全和可靠,并以最先进的技术措施、最有效的可操作性和采用性能最为优良的产品做保证。二、 方案的总体思想和依据:1、 总体设计思想:l.1 推出功能化设计理念,在满足消防规范的前提下,紧密结合本工程的不同功能,进行最合理的系统构成和设备配置,以达到方案最优。l.2 所提供的系统设计和设备配置的性能价格比最优,既能满足有关规范和建筑功能要求,又能节省投资;既能保证不改变现场的所有管路配置,又能达到优化组合。得到理想的又符合工程实际状况的最佳方案。以保证安全可靠,一次性验收合格。2、 方案设计依据1)“标书要求”、设计图纸为依据。 下列规范规定:* 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
消防报警系统安装详细步骤
消防系统的防雷一般方案的探讨
益繁忙庞杂的事务通过高速电脑,自动化设备及通讯系统得以井然有序,而这些敏感电子设备工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大。它们受到过压特别是雷电的袭击的可能性大大增加,因受雷击引起设备损坏已占硬件维护相当的比重。仅以广东省为例,1995年“雷电灾害”225起,1996年猛增1197起,1997年则为1465起,而且大部分事故发生在电子电器设备被损坏。因雷电袭击导致系统运行中断,其间接经济损失难以估算,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。安装合适的避雷过电压保护装置,已成为现代电子计算机房、网络中心、通讯系统安全运行的必要措施。 一、雷电的基本理论 雷电入侵设备通常有三种形式: (1)、直击雷直接击中线路,雷电高电压沿线路直接入侵设备。这种情况在高山通信站、乡村较常发生;闪电直接落在野外或山上的电源线、电话线、天馈线上。雷电能量非常大,