监区消防的灭火器配置问题
请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
关于灭火器在注册消防考试中的应用
消防设施灭火器配置要求
1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
消火栓和灭火器如何设置
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
消防电梯前室是否需要设置灭火器?
我一般设计的时候灭火器都会和消火栓一起,用组合式消火栓箱。包括前室也一样。但现在想想好像前室没有必要设置灭火器,我也查了相关资料,但没有找到合适的条文。请大家指教指教。
建筑给排水消防设计中灭火器的选择
依据《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》中7.3.5中的计算过程,最后在确定灭火器型号是,应如何让选择同等级下多少kg灭火剂冲装量的灭火器呢?
请教关于灭火器的配置问题
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
灭火器配置问题,谁懂这个?
灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?
请教有关灭火器的配置点
不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?
酒精仓库灭火器如何选型
如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范,4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?