屋面保温、防水工程施工方法和技术措施
屋面保温、防水工程施工方法和技术措施 屋面工程是建筑工程六个分部中的一个重要分部工程,做好屋成工程的细部,既是确保屋面不渗漏的关键,也是屋面观感质量的重要方面。 一、清理基层 将结构层所有杂物清除,并用水冲洗干净,凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等凿去。 二、水泥砂浆找平层 ⒈ 水泥砂浆找平层水灰比不宜过大,铺好后用2m压尺刮平打实,木磨板磨平,然后用铁抹子压实磨光。注意把死坑、死角的砂眼抹平。沟边、女儿墙脚、柱脚抹成圆弧。在砂凝固后浇水养护,必要时可蓄水养护,养护时间一般不少于7天。 ⒉ 找平层宜留置分格缝,缝宽一般为20mm。纵横的间距不宜大于6m。 三、保温层铺设 本工程保温层采用30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔层。 ⒈ 4.2.9 保温材料的含水率必须符合设计要求。 ⒉ 铺设保温层的基层应平整、干净、干燥。 ⒊ 保温板不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 ⒋ 干铺保温材料,
某排水工程施工组织设计
某排水工程施工组织设计资料简介(某排水工程施工组织设计) 雨污水管网工程:管材采用高密度聚乙烯缠绕增强管,热熔接口。不同管径管道采用管顶平接方式,相同管径管道采用水面平接方式。管道接暗渠,管道底离开暗渠一定距离。污水管线布置在路东铡,管中心距雨水暗渠5.5米,隔一定距离预埋污水过路管,以方便西侧地块污水排放。为保证相交道路排水管线施工时不再挖掘纵三路,本工程中均按管线综合位置预埋了相交路口的过路雨污水管线,施工时务必将该部分管线一并施工完毕。污水检查井基础为C15CM混凝土厚度10CM,地基回填级配碎石,级配碎石厚度不小于50CM。沟槽底至管顶以上50CM范围内回填石粉,石粉以上部分回填应分层历实,并且选用良好的土质,切忌回填垃圾杂物,分层夯实厚不超过30CM,密度达到90%以上。暗渠工程:根据图纸设计,雨水暗渠采用古砌结构,盖板为钢筋混凝土结构。雨水暗渠第隔120米左右设一沉砂坑,沉砂坑设在人行道下的超声波学暗渠第隔米左右设一沉砂,暗渠内,长120米,宽70米,深50米。暗渠底板原分布筋至沉砂坑以外挡墙内部分通长布置,原受力筋至沉砂坑处断开。挡墙砌筑时要