屋面防水工程的节点细部构造
屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部份,屋面发生渗漏往往出自上述部位,除去施工影响因素以外,做好各项细部构造处理及有关技术设计尤为重要。 1 节点细部构造 屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料,设计不尽相同。众多的节点包括:屋面檐口、天沟、水落口、泛水、压顶以及防水工程的变形缝、分格缝、穿过防水层管道、预埋件、出入孔、施工缝、地漏和防水层的收头等等。 1.1节点设计的原则 1.1. 1全面考虑结构变形,温差变形,干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理。 1.1.2采用柔性密封、防排结合,材料与构造防水相结合的做法。 1.1.3节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计。 1.1.4考虑整体设防能力。重点是防水耐用年限。为此,节点上使用的材料其性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。 此外,由于每栋建筑不一定全部相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵
屋面防水工程节点构造处理
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;