10KV中性点经低电阻接地系统的安装
资源分享
690V系统中性点电阻柜接地问题
各位大侠,在选煤厂690V系统中设计有中性点接地电阻柜,电阻为200~400欧姆可调,变压器为500kVA角星接法。现在问题:在低压进线开关未合闸情况下,测得三相电压差30V左右(400欧姆) 在低压进线开关未合闸情况下,测得三相电压差20V左右(200欧姆) 低压进线开关未合闸和合闸情况下,测得三相电压平衡(不接电阻柜) 经检查系统无绝缘问题,请教应当是什么情况下产生这种问题。
6KV中性点不接地系统的问题
在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
中性点不接地系统的铁磁谐振
中性点不接地系统的铁磁谐振
中性点不接地系统电容电流研究
中性点不接地系统电容电流研究
中性点不接地系统几种现象分析
中性点不接地系统几种现象分析
请教中性点接地与绝缘系统
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
中性点经消弧线圈接地系统的优点
电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流系统。按我 国有关规程规定,在 3~10kV 电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV 电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。消弧线圈迄今已有 80 多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。1 提高电力系统的供电可靠性
10KV小电阻接地系统的接地问题,
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑 规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么
10kV小电阻接地系统有什么问题?
王厚余在消防技术中< >第二项(三)条提到"10kV网络小电阻接地系统-又一新的电气火灾隐患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下载后看第59,60页.