ansys 框架结构风,地分析过程
NT=150 !时程曲线有NT个点 *DIM,TIME,,NT*DIM,AC_X,,NT*DIM,AC_Y,,NT*VREAD,TIME,TIME,TXT,,IJK,NT(F6.2)*VREAD,AC_X,AC_X,TXT,(E10.3)*VREAD,AC_Y,AC_Y,TXT,(E10.3) !分析选项设置与求解/SOLU !进入求解器ANTYPE,TRANS !定义分析类型NSUBST,1, , ,1 !定义荷载子步数*DO,II,1,NT !施加加速度荷载ACEL,AC_X(II),AC_Y(II) TIME,TIME(II) !设置时间点SOLVE !求解*ENDDO
关于少量剪力墙的框架结构
现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?