怎样签写洁净工程施工日志
谈谈个人的一点拙见。第一、首先要搞清楚填写施工日志的要求: 1、施工日志应按单位工程进行填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载当前工程所发生的事情,不得中断。 4、以实事求是的态度按时、真实、详细记录。中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日志的连续性、完整性。5、签写人:施工日志应由项目工长或项目经理记录。 第二、其次要清楚施工日志应记录的内容。洁净工程施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 1、基本内容: ⑴、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃/XX℃,气象按上午和下午分别记录。 ⑵、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。 ⑶、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 2、工作内容: ⑴、当日施工内容及实际完成情况。 ⑵、施工现场有关会议的主要内容。 ⑶、有关领导、主管部门或
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却