各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
金属屋面防腐维修工程施工方案
一、工程名称:金属屋面防腐维修。 二、目前概况:本工程为彩钢瓦屋面防腐维修工程。 1、由于当地降雨及四周环境气候因素,对屋面彩钢板产生一定影响,再加上使用年限已久,使屋面出现不同程度的锈蚀现象。 2、彩钢板属含铁量一旦接触到酸、碱和有机溶剂的情况下会产生化学反应生成二氧化铁,即产生铁锈,至使彩钢板锈蚀严重时会出现腐蚀锈穿孔洞。 3、每逢下雨,屋面上的锈蚀受环境影响及酸碱雨水的氧化分解,雨水会顺着彩钢板顺流,产生锈蚀的痕迹,时间一久,屋面已出现了大面积锈蚀。如不及时做防腐翻新,慢慢的会使彩钢板锈蚀越来越严重、最后锈穿,导致漏水更严重,到时维修不只是防腐翻新,将会对整个屋面既要防水又要防腐,将需要更大成本。 4、根据现场情况来看,屋面的彩钢板的材质较好,现屋面大部分有锈斑生成,过别较为严重,如不及时做防腐翻新,阻止锈蚀继续生长,锈蚀时间越长,屋面的彩钢板就容易锈穿孔,到时维修的成本就增加了。建议尽早对屋面的锈蚀处进行打磨除锈,做防腐三遍涂料翻新,预防再氧化生锈,做好防腐后使屋面彩钢